如何reset VC-FC module

HP ProLiant、BladeSystem、Integrity、Integrity NonStop、9000、Alpha服务器等

版主: xyevolve

版面规则
1. 本版是定位于惠普服务器的技术讨论区。
2. 本版鼓励发帖共同讨论技术问题,不鼓励站内信件私下交流,独知知不如众知知。
3. 本版允许转贴或引用他人的作品,但必须声明原作者信息。
4. 本版禁止发表出售、求购、或其他非技术讨论等帖子。
5. 本版禁止灌水,包括但不限于任何与所讨论主题无关的回复,无意义字符,直接复制其他回复等。
6. 本站附件禁止用于商业目的,请在下载后24小时内删除,本站不对其造成的结果负任何责任。
回复
HONG
注册用户
帖子: 87
注册时间: 2011年 1月 26日 23:03 星期三

如何reset VC-FC module

帖子 HONG » 2011年 11月 23日 13:20 星期三

http://bizsupport1.austin.hp.com/bc/doc ... 996013.pdf

在上面VC 3.30 User Guide里面的105页,描述了,
If NPIV capability of a SAN fabric switch port is lost, the disabled uplink port of the VC-FC module remains disabled until the module is reset. HP requires connectivity to NPIV-enabled switches for all VC-FC modules and FlexFabric FC ports
请教一下大家如何reset VC-FC module?

我想恢复一个SAN switch failure.
在SAN switch宕掉并修复后,我们必须要对其做一下reset么?
是不是可以使用switch前面板上面的reset按钮(如图所示)?

VC-FC module的reset是否会影响到server的工作?
HP_VC_FC.png
您没有权限查看这个主题的附件。

HEUNG
荣誉版主
帖子: 229
注册时间: 2011年 1月 26日 23:31 星期三

Re: 如何reset VC-FC module

帖子 HEUNG » 2011年 11月 30日 02:12 星期三

看到晚了,不好意思

可以通过按前面板上面按钮来reset VC-FC模块。引用一段手册上面的描述如下
VC-FC modules that are physically removed from a VC domain can be returned to the factory default settings when placed into a new enclosure by applying power, and then pressing and holding the reset button on the front panel for at least 10 seconds. When moved from a VC domain and placed into an enclosure not part of a VC domain, VC-FC modules retain assigned mappings until reset to the factory default.
在OA上,如果你选择VC-FC禁用模块的那个interconnect bay,应该可以通过virtual button来操作,有个按钮就是"Reset".

引用一段话

一般情况下,如果你只是更换一个switch的话,可能不需要对vc模块做“reset”,因为只是uplinks断开了并且会在你更换switch后自动连接。

手册里面提到的是关于NPIV已禁用的port的情况,Cisco的switch上面应该是明确提到要求NPIV必须被启用,但是在Brocades和Qlogic的switch上NPIV是默认就启用的。

回复