请教大家下面的模式可以支持么?
Flex-10 和 Flex-Fabric (只用于network) 在一个domain下.
我已经把左边的 chassis 1 和右边的 chassis 3 配置到了同一个vc_domain下
然后想要添加中间的chassis到这个domain里面.
所有的跨chassis连接采用的是X5 & X6并采用7m copper DAC cables,以及内部的X7 & X8 ports.
详见图片
flex-10 & flex-fabric
版主: xyevolve
版面规则
1. 本版是定位于惠普服务器的技术讨论区。
2. 本版鼓励发帖共同讨论技术问题,不鼓励站内信件私下交流,独知知不如众知知。
3. 本版允许转贴或引用他人的作品,但必须声明原作者信息。
4. 本版禁止发表出售、求购、或其他非技术讨论等帖子。
5. 本版禁止灌水,包括但不限于任何与所讨论主题无关的回复,无意义字符,直接复制其他回复等。
6. 本站附件禁止用于商业目的,请在下载后24小时内删除,本站不对其造成的结果负任何责任。
- 注册时间: 2010年 12月 28日 21:17 星期二
Re: flex-10 & flex-fabric
这个只有不懂绑定了。
提倡分享之精神, 技术问题请在相关版面直接发帖, 站内短信恕不答复.
I don't answer private messages on topics of public interest, because it defeats the whole purpose of a message board.
I don't answer private messages on topics of public interest, because it defeats the whole purpose of a message board.
-
- 荣誉版主
- 帖子: 229
- 注册时间: 2011年 1月 26日 23:31 星期三
Re: flex-10 & flex-fabric
据我所知,这样是不可以的。
在multi-enclosure stack的环境里,所有的enclosure成员都必须具有同样的VC-FC and VC FlexFabric配置(比如同样类型的VC modules安装在相同的插槽里).
在这个例子中,中间的enclosure需要在bay 1和bay 2里安装Flex-10 modules。
如有错误欢迎高手指正。
在multi-enclosure stack的环境里,所有的enclosure成员都必须具有同样的VC-FC and VC FlexFabric配置(比如同样类型的VC modules安装在相同的插槽里).
在这个例子中,中间的enclosure需要在bay 1和bay 2里安装Flex-10 modules。