一个关于VCEM和VCM连接的问题

HP ProLiant、BladeSystem、Integrity、Integrity NonStop、9000、Alpha服务器等

版主: xyevolve

版面规则
1. 本版是定位于惠普服务器的技术讨论区。
2. 本版鼓励发帖共同讨论技术问题,不鼓励站内信件私下交流,独知知不如众知知。
3. 本版允许转贴或引用他人的作品,但必须声明原作者信息。
4. 本版禁止发表出售、求购、或其他非技术讨论等帖子。
5. 本版禁止灌水,包括但不限于任何与所讨论主题无关的回复,无意义字符,直接复制其他回复等。
6. 本站附件禁止用于商业目的,请在下载后24小时内删除,本站不对其造成的结果负任何责任。
回复
HEUNG
荣誉版主
帖子: 229
注册时间: 2011年 1月 26日 23:31 星期三

一个关于VCEM和VCM连接的问题

帖子 HEUNG » 2011年 10月 26日 23:49 星期三

3 台C7000通过VC flex10- eth 模块连接起来,使用的是Matrix 6.1 update 2, VC 3.01。

现在遇到一个连接上的问题。

在这个环境中,有management network和production network两个网络,他们通过连接在VC上面红色线路来互通(如图所示)。问题是C7000-1可以和c7000-3在两个网络上面互通,但是在C7000-2上只能连接到production network,而management connection无法访问。
matrix.jpg

在VCEM里的VCDomain状态看起来OK,但是当进入 VCEM maintenance mode模式后,所有的c7000都有红色的警告图示. 看起来VCEM and VCM 的状态没有得到同步一样.

通过重置所有的VC flex10-eth modules线路并且重置C70000-2上的两个VC-flex10 eth modules模块,没有改善。

现在C7000-2上的服务器都在生产环境下,所有的服务器都装有esx4.1和虚拟机 VM,他们在production network上工作良好.
问题是担心一旦重启C7000-2, 那么在C7000-2上的这些虚拟机就没有办法启动起来,因为Virtual center在C7000-1上,但是它无法通过management connect网络连接到C7000-2上。

日志有十多M,先就不上传了,有什么建议来解决这个问题么?
matrix2.jpg
matrix3.jpg
matrix4.jpg
您没有权限查看这个主题的附件。

wonly
注册用户
帖子: 13
注册时间: 2011年 10月 30日 01:16 星期天

Re: 一个关于VCEM和VCM连接的问题

帖子 wonly » 2011年 10月 30日 02:11 星期天

你图中所有的连线都是代表物理连接么?
VC的domain是绑定刀箱的,你如何用一个domain同时应用到3个刀箱上呢?
我认为stacking应该是针对在同一刀箱里的VC模块的,你确定VC可以跨刀箱做stacking么?

wonly
注册用户
帖子: 13
注册时间: 2011年 10月 30日 01:16 星期天

Re: 一个关于VCEM和VCM连接的问题

帖子 wonly » 2011年 10月 30日 02:17 星期天

而且就vc模块来说不管刀箱里有多少vc的模块,他们都是由interconnect bay1位置的vc做统一管理的,感觉你这样的连接是会出问题的。

wonly
注册用户
帖子: 13
注册时间: 2011年 10月 30日 01:16 星期天

Re: 一个关于VCEM和VCM连接的问题

帖子 wonly » 2011年 10月 30日 02:22 星期天

这个网络环境还是比较简单的,你可以试试看在每个刀箱内部的vc做stacking.每个刀箱的vc单独设置domain。如果害怕上行不够可以多加几个uplink做LACP。

wonly
注册用户
帖子: 13
注册时间: 2011年 10月 30日 01:16 星期天

Re: 一个关于VCEM和VCM连接的问题

帖子 wonly » 2011年 10月 30日 22:05 星期天

核实了下VCEM可以跨刀箱做stacking
可以无视我上面的话了。。。
好像中国区只有两家企业在使用VCEM,比较好奇楼主是哪家公司的。

头像
MUDBOY
创始人
帖子: 3882
注册时间: 2010年 12月 28日 21:17 星期二

Re: 一个关于VCEM和VCM连接的问题

帖子 MUDBOY » 2011年 10月 30日 23:20 星期天

原来enclosure中文称之为刀箱(刀片机箱?),一直没搞清楚,学习了,感谢wonly回答。

我觉得连接上面似乎看不出问题,奇怪的是pro可以工作,man网络就不可以到c7k-2上,难道是连接的某个switch问题?
提倡分享之精神, 技术问题请在相关版面直接发帖, 站内短信恕不答复.
I don't answer private messages on topics of public interest, because it defeats the whole purpose of a message board.

HEUNG
荣誉版主
帖子: 229
注册时间: 2011年 1月 26日 23:31 星期三

Re: 一个关于VCEM和VCM连接的问题

帖子 HEUNG » 2011年 11月 3日 14:22 星期四

感谢楼上各位的分析和回答。

现在root cause已经找到了,是因为firmware的问题。因为目前VC的firmware版本为3.01,需要将其升级为3.17或以上的版本就解决了问题。

可以参考如下信息,

Advisory: (Revision) HP CloudSystem Matrix 6.x Releases - Firmware Support Updates for HP CloudSystem Matrix 6.1, 6.2, and 6.3

回复