分页: 1 / 1

固件升级后出现散热问题HP ProLiant BL460c Gen8服务器

发表于 : 2012年 6月 10日 23:12 星期天
MUDBOY
HP ProLiant BL460c Gen8服务器的系统固件(System ROM)升级后,使用的OA固件版本为Version 3.55或更早的情况下,可能出现散热不良的问题。

当一台HP ProLiant BL460c Gen8服务器的系统固件从版本Version 2011.12.21升级到Version 2012.2.21或以后的版本后,Onboard Administrator (OA) Device Bay Information Status可能会出现Ambient Zone 01 Inlet-Ambient temperature sensor as critical(散热报警的现象).
同时服务器的性能会降低,因为此时OA Device Bay的温度信息显示CPU出现温度升高。
c03367094.jpg
原因是系统固件升级后,OA需要重新识别服务器的温度传感器数据,在OA版本3.56以前,OA只能在服务器电源重启(System ROM升级通常不会这样做)或者OA重启后才会重新识别这些传感器数据。

解决方法其实就是在升级system rom后,做一次power cycle,而不是操作系统的重启。或者也可以重启一下OA模块也行。

要根本解决这个问题其实也很简单,只需要在升级System Rom 2011.12.21到更新版本之前,把OA的版本升级到3.56或更新的版本。

OA固件3.56版本下载地址参见,

http://www.hp.com/swpublishing/MTX-e41b ... bd029deaab

Re: 固件升级后出现散热问题HP ProLiant BL460c Gen8服务器

发表于 : 2012年 8月 3日 13:54 星期五
HEUNG
这个固件版本的匹配问题的确值得注意一下