HP PDU 综述四: 可监视的PDU

发表于 : 2012年 3月 21日 15:41 星期三
HEUNG
来自Simon Bl的博客,
http://blog.163.com/simon_gsc/blog/stat ... 113344799/
-------------------------------


HP Monitored Power Distribution Unit (PDU)

此系列产品和其他产品区别的是核心控制器与输出端口融合在一起,外观上成为一个垂直的长条,可以通过TCP/IP远程监视PDU的状态等,但需要配合HP的Management Module才能连接到网络交换机上。

此系列PDU有两个Model:
1. 单路输入
2. 双路输入

此系列PDU又有两个版本:
1. 全高版本:产品高度1524mm
2. 半高版本:产品高度733mm

此系列PDU又有单相,三相,16A – 48A多个参数与上述组合成为多种实际的产品

参考外观图:
885238801757082443.jpg

此系列PDU近能垂直的安装在机柜后方,每个机柜安装左右各一个是比较好的配置,可以根据设备的多少,大小来选择相应的PDU容量。基本上可以在国内使用的容量型号如下:

1. HP 22.1 kVA S2316 Monitored PDU-双路输入, 三相, 16A (INTL) ,全高
2. HP 11 kVA S1316 Monitored PDU-单路输入, 三相,16A (INTL) ,全高
3. HP 14.7 kVA S2132 Monitored PDU-双路输入,单相,32A (INTL) ,全高
4. HP 7.3 kVA S1132 Monitored PDU-单路输入, 单相, 32A (INTL),全高
5. HP 7.3 kVA S132 Monitored PDU-单路输入, 单相, 32A (INTL) ,半高
6. HP 22 kVA S332 Monitored PDU-单路输入, 三相, 32A (INTL),半高

此系列PDU在产品本身上并无网络接口,而是需要另外购买HP的PDU管理模块,那么它自身是通过一个串口来进行监控,当然这点与产品的名称不大相称,感觉有那么一点牵强附会。

此系列PDU和“HP PDU 综述二智能化的PDU”中的PDU最大区别是不能控制,仅能监视,也就是说可以看,但无法关闭电源接口,相应的功能还是有些弱。

下面是此产品的监视特性:

如下以32A的全高产品AF510A为例说明,在PDU的中间有一个监视单元,如下图:
4901605244439562810.jpg
1. Reset button 重置按钮,此按钮重置时不影响电源端口的输出,但在工作时间下,非必要的情况下,也不建议去使用
2. Local configuration port (|Ο|Ο| 1) 串口一,进行配置PDU的端口,可以配置的内容,目前还知道的很少,需要以后有机会查询了
3. Green load segment LED (L3) 负载段3
4. Green load segment LED (L2) 负载段2
5. Green load segment LED (L1) 负载段1
6. Amber/red alarm load segment LED (L3) 负载段3的警报灯
7. Amber/red alarm load segment LED (L2) 负载段2的警报灯
8. Amber/red alarm load segment LED (L1) 负载段1的警报灯
9. Remote communication port (|Ο|Ο| 2) 连接HP PDU管理模块或者连接另外一个同型号的PDU的串口一,形成菊花链式的串联
10. Scroll button 切换L1到L3的显示状态
11. Seven-segment LED numeric display L1到L3的LED显示点