HP PDU 综述三: 模块化的PDU
发表于 : 2012年 3月 20日 22:48 星期二
来自Simon Bl的博客,
http://blog.163.com/simon_gsc/blog/stat ... 309729168/
-------------------------------
HP Modular Power Distribution Units (Zero-U/1U Modular PDUs)
这系列的PDU在机柜中安装后样子:
这一系列的PDU是从16A-48A 的型号有很多种,属于不可管理的非智能型PDU,结构比较简单,但在选择时需要注意不同的输入插头,因为每种规格的输入插头是有设计目的的,最好不要改装,因为至少改装过的产品,原厂保修就成问题了。当然这东西不太容易坏,有钱的公司买这个东西也不在话下,下面我们一起看看这个产品线的不同型号的差异:
1. 16A :
左边第一个端口是PDU的电源输入口,本产品线其它型号的输入都是硬接线引入的,是不可分离的,只有这个型号是可以分离的输入口,它自带了一根2米长的C20电源线,可以直接插入到UPS的C19输出端口。关于C19 和C20的样子在“HP PDU 综述二智能化的PDU”中有提到过,可以看一下。
例如:APC SURT 3KVA的UPS,下图左边两个C19的输出就可以连接两台16A的PDU,当然也可以连接更大功率的UPS。
下图是扩展条,每个扩展条是7个C13的输出口,在16A的图片中,右边两个口可以连接下图的两个扩展条,也就是说,这样一个16A的PDU最多可以有14个C13 的输出端口。
在这一系列的产品线里都是使用这样的扩展条,不知道为什么过去这个扩展条是8个输出口,但现在做成7个是啥意思,难道害怕8个输出会造成用电过载时烧掉?总之一个机柜如果就安装这样一台16A的PDU,显然是不够的,除非机柜中的设备不多,而且今后也不会在添加设备了。
一般我喜欢给客户配两台,分别安装在机柜的左右两侧,并且力求让机柜内的设备是双电源或多电源,这样可以将电源分别连接在左右两侧,如果再能做好相应的标签,就更加一目了然,非常方便以后的维护和管理,如下图:
如果在做电源的时候可以将电源建立有冗余机制,或者现场环境有2台UPS,或者。。。。。。,那么就可以在一个机柜内构造一个双路电源,能够非常有效的保护断电造成的意外关闭事件,当然电源回路从每个端头要形成冗余机制的话,是另外一个庞大的话题,另外再讨论吧,我这里说的是在机柜里面形成双电气回路。
经过这样的构造,一个机柜里可以有32A的容量了,电力是足够了。
但这里有另外一个小话题,在机柜里形成了两路电源,服务器也是两个电源形成冗余电源,在实际连接电源的时候为了能方便日后查找线路,我一般建议并喜欢将服务器左边的电源连接的左边PDU的输出上,右边连接右边的,这样电源连接就有规律了,否则,机柜后面众多线缆,想找一根线是非常困难的。这样就会有这样一个问题:服务在冗余电源情况下:
上面的这些可能,导致出合理的应对方案,这需要在电源的分配,人性化的操作,后期好的管理特性之间平衡
2. 24A
国内用的不多,但要说的是这款PDU的输入插头是NEMA L6-30P,是一种带钩子的锁定插头,一般情况下这种插头有着良好的连接性,插头插入插座后逆时针旋转30度,可以牢固的锁定插头与插座,这样连接的插头与插座,就算把线拉断了,插头与插座也不会分开,所以有着良好的防暴性,对于意外的电源操作有良好的预防性,下面是插头的图片:
其它的方面和下面的32A的差不多。
3. 32A :
国内市场用的比较多的一款产品,无论是哪家经销商都告诉你这款有现货,其它的需要很长的订货周期,不知是因为什么造成这样的市场格局。
个人认为它的灵活性不如16A的好,而且它标配带4个扩展条共28个输出口,在一个机柜里只能安装在一侧,如果安装两台的话,又太浪费了,除非机柜内有很多1U的服务器并且是高密度安装,在实际情况下,要考虑高密度安装的散热,网络线路连接等问题,所以大多数企业环境里,没人会在一台机柜里安装那么多设备,但IDC,门户网站,游戏公司,DOT COM公司除外。 因为实在是用不了56个电源输出口,所以我见有人买两台这个产品安装在一个机柜,但每台仅安装2个扩展条,实际浪费一半。
为了不浪费使用,在有多个机柜的情况下,可以使用两个机柜共用一个PDU的方案,这样每个机柜就可以用两台PDU的电源连接,示例如下:
这样连接后,R2,R3,R4机柜中实际是两个PDU分别供电,如果R1,R5 也一定要这样的话,其实在加一个PDU5也可以,只不过PDU5中的两个扩展条的连接线要根据机柜的距离适当的延长
4. 40A
国内用的也不多,但要说的是这款PDU的输入是硬接线的方式,其它和32A是一样的,适用在单机柜,高密度设备环境,例如:
一个42U机柜中安装40台DL360 ,假如每个360的耗电是220W,那么这个机柜就需要这样的PDU了,当然,更好的选择是两个24A或者两个32A的PDU, 另外由于是硬接线的方式,所以比较适合在配电箱中直接接入。
