HP PDU 综述一: HP PDU简介

HP ProLiant、BladeSystem、Integrity、Integrity NonStop、9000、Alpha服务器等

版主: xyevolve

版面规则
1. 本版是定位于惠普服务器的技术讨论区。
2. 本版鼓励发帖共同讨论技术问题,不鼓励站内信件私下交流,独知知不如众知知。
3. 本版允许转贴或引用他人的作品,但必须声明原作者信息。
4. 本版禁止发表出售、求购、或其他非技术讨论等帖子。
5. 本版禁止灌水,包括但不限于任何与所讨论主题无关的回复,无意义字符,直接复制其他回复等。
6. 本站附件禁止用于商业目的,请在下载后24小时内删除,本站不对其造成的结果负任何责任。
回复
HEUNG
荣誉版主
帖子: 229
注册时间: 2011年 1月 26日 23:31 星期三

HP PDU 综述一: HP PDU简介

帖子 HEUNG » 2012年 3月 20日 16:52 星期二

想了解一下服务器用到的电源插线板规格,搜索到一些不错的内容,分享如下
来自Simon Bl的博客,
http://blog.163.com/simon_gsc/blog/stat ... 405433206/

-------------------------------

我们经常参与用户的IT基础架构建设的整个过程,但无论是我方人员还是用户的相关人员经常会忽视或忘记对于电源部分的规划,建设,管理等,本文算是抛砖引玉,希望能与大家在这一领域内能有所共鸣,由于水平及参考文档所限,文章中相关参数及内容有可能不准确,文章内容仅供交流讨论,请在实际操作中,再次进行咨询与论证!

PDU是Power Distribution Units的缩写,中文为电源分布单元,我所接触的有APC,HP,和国产的,个人感觉APC和HP的PDU从产品线上都挺全面,但因为APC是专业的电源供应商,故在电源及电源管理解决方案上比HP强,毕竟HP是以数据服务系统为主的IT厂商,对于电源这块,只不过是为了配套,用以提供整体解决方案。

根据我所安装过的HP PDU,以及未曾安装过的HP PDU,我做下比较,以后有机会在写些APC的,国产的PDU因为理念上的不同,故无法与之比较。

HP PDU分类:

1. 智能型

a) HP Intelligent Power Distribution Unit (iPDU)
i. Intelligent Power Discovery特性,可以配合HP Insight Manager做电源管理
ii. 每个输出端口可以远程打开或关闭电源
iii. 通过ip地址进行远程管理
iv. 其它特性感觉不太重要,故不说了

前提条件:服务需要在G7以上,需要配备智能化的电源扩展条,带有PLC的电源线,带有PLC的服务器电源,这意味着,如果你需要用到第一个特性的话,需要更换现有的服务器电源和电源线,当然外加一些必要的实施;如果需要用到第二个特性的话感觉上并不需要上述要求,应该仅仅需要配备普通的非智能化扩展条即可,但此问题点有待于日后验证了!

2. 模块化型

a) HP Modular Power Distribution Units (Zero-U/1U Modular PDUs)
这是安装的最多的PDU,从16A-48A 的型号有很多种,属于不可管理的非智能型PDU,结构比较简单,但在选择时需要注意不同的输入插头,因为每种规格的输入插头是有设计目的的,最好不要改装

b) HP Fixed Cord PDUs & Extension Bars (Zero-U/1U Modular PDUs)
这款主要是给机柜中有大量DL360,320,140这样的1U服务器使用的PDU,此系列就一个型号,它和其它PDU的区别是,其它PDU是C13 的输出端口,而此款是C13的输出线,约33cm 长,这样服务器标配的电源线就可以不用了。

c) HP Monitored Power Distribution Unit (PDU)
此系列产品和其他产品区别的是核心控制器与输出端口融合在一起,外观上成为一个垂直的长条,可以通过TCP/IP远程监控PDU的状态等,但需要配合下面的Management Module才能连接到网络交换机上
此系列PDU有两个Model:
1. 单路输入
2. 双路输入
此系列PDU又有两个版本:
1. 全高版本:产品高度1524mm
2. 半高版本:产品高度733mm
此系列PDU又有单相,三相,16A – 48A多个参数与上述组合成为多种实际的产品
参考外观图:
HP Monitored Power Distribution Unit.jpg
d) HP PDU Management Module
一个PDU监控管理模块,配合上面的可管理的PDU一起来使用,说简单点就是把上面的可管理的PDU上带的串口转换成RJ-45口连接到网络上。但这个东西有自己的小型OS,可以通过WEB界面打开,并且可以利用其邮件功能发送邮件及短消息,这对于想及时了解电源异常状况的情况下,很有帮助

3. 管理

a) HP Power Manager 4.2

这是HP的电源管理软件,是一个基于WEB方式的管理软件。
这个系统是三层架构,管理员可以通过浏览器远程监视,管理,控制本地和远程的一台UPS,而且可以事先设定一些参数让UPS的输出端口停电,这在市电断电的时候有用。

例如:有一个UPS带了10台服务器,当市电断电时,10台服务器都在运行的情况下UPS的电池可以持续1小时,但管理员希望让其中3台重要的服务器继续运行,而另外7台服务器关闭即可,这样UPS的电池可以维持大约3小时,这样给UPS的管理带来了灵活性,当然HP毕竟不是电源方面的专业厂商,故这个东西还是有些小儿科,个人感觉比较适合一些没有专业的IT人员的远程分支机构里使用,但不过这是个免费的软件!

b) HP UPS Management Module

这是替代上面UPS电源管理软件的硬件方案,产品如下图:
HP UPS Management Module.jpg

同时,可以利用这块卡来做两台UPS的冗余,但此产品仍然有着上面软件产品的相关局限性
您没有权限查看这个主题的附件。

回复