固件升级后出现散热问题HP ProLiant BL460c Gen8服务器

HP ProLiant、BladeSystem、Integrity、Integrity NonStop、9000、Alpha服务器等

版主: xyevolve

版面规则
1. 本版是定位于惠普服务器的技术讨论区。
2. 本版鼓励发帖共同讨论技术问题,不鼓励站内信件私下交流,独知知不如众知知。
3. 本版允许转贴或引用他人的作品,但必须声明原作者信息。
4. 本版禁止发表出售、求购、或其他非技术讨论等帖子。
5. 本版禁止灌水,包括但不限于任何与所讨论主题无关的回复,无意义字符,直接复制其他回复等。
6. 本站附件禁止用于商业目的,请在下载后24小时内删除,本站不对其造成的结果负任何责任。
回复
头像
MUDBOY
创始人
帖子: 3882
注册时间: 2010年 12月 28日 21:17 星期二

固件升级后出现散热问题HP ProLiant BL460c Gen8服务器

帖子 MUDBOY » 2012年 6月 10日 23:12 星期天

HP ProLiant BL460c Gen8服务器的系统固件(System ROM)升级后,使用的OA固件版本为Version 3.55或更早的情况下,可能出现散热不良的问题。

当一台HP ProLiant BL460c Gen8服务器的系统固件从版本Version 2011.12.21升级到Version 2012.2.21或以后的版本后,Onboard Administrator (OA) Device Bay Information Status可能会出现Ambient Zone 01 Inlet-Ambient temperature sensor as critical(散热报警的现象).
同时服务器的性能会降低,因为此时OA Device Bay的温度信息显示CPU出现温度升高。
c03367094.jpg
原因是系统固件升级后,OA需要重新识别服务器的温度传感器数据,在OA版本3.56以前,OA只能在服务器电源重启(System ROM升级通常不会这样做)或者OA重启后才会重新识别这些传感器数据。

解决方法其实就是在升级system rom后,做一次power cycle,而不是操作系统的重启。或者也可以重启一下OA模块也行。

要根本解决这个问题其实也很简单,只需要在升级System Rom 2011.12.21到更新版本之前,把OA的版本升级到3.56或更新的版本。

OA固件3.56版本下载地址参见,

http://www.hp.com/swpublishing/MTX-e41b ... bd029deaab
您没有权限查看这个主题的附件。

HEUNG
荣誉版主
帖子: 229
注册时间: 2011年 1月 26日 23:31 星期三

Re: 固件升级后出现散热问题HP ProLiant BL460c Gen8服务器

帖子 HEUNG » 2012年 8月 3日 13:54 星期五

这个固件版本的匹配问题的确值得注意一下

回复