来自Simon Bl的博客,
http://blog.163.com/simon_gsc/blog/stat ... 731717618/
-------------------------------
HP Intelligent Power Distribution Unit (iPDU) 的特性:
i. Intelligent Power Discovery特性 :可以配合HP Insight Manager做电源管理
通俗的说,有时候我们到机柜后面看倒混乱,密密麻麻的线缆,很难找一台服务器的电源线插在哪个端口上,估计很多IT管理员都碰到过类似的困境,这个功能就是告诉你,服务器的电源是连接到哪个端口上了,当然这样功能还不只这些,需要在使用中体会给管理带来的方便。
当然你的机柜后面线路如果整理的井井有条的话,并且标签标记的很明确的话,同时,在更新电源线路的操作后,能及时维护标记标签及管理表格的话,估计这个功能对你的用处就不大了,例如,我们给客户做的机柜线缆就很清楚,如下面四张现场图:
但这些是手工化的管理方式,如果机器设备约来约多的时候,显然就不适合了,那么多少才算多?我个人感觉至少超过80台服务器,6个机柜,否则使用这个特性显得牛刀小用了。
其实,HP推出这个内容也是为了符合“基于融合基础设施” (Converged Infrastructure) 策略的,为企业打造绿色数据中心,独特的管理技术在HP ProLiantG7服务器,打造自动化的能源感知网络。我认为更适合稍微大些的IDC,总部DC中使用,但国内的IDC估计不太会用,因为我们国内的IDC管理策略还没发展到这个水平,毕竟我们还很穷!需要精打细算,我们人也够多,多用几个人来管理成本也不多,使用手工方式来管理,那是咋算咋合算!
总部DC,一般指的是外企在华的区域DC,要看这家企业的IT infrastructure策略了,有很多外企的策略也没有做到这个层面,本地IT人员更不用说了,他们一般只做傀儡,当然也没法不做傀儡!总部让怎么做就怎么做,也不用问为什么,问了也没用,这也挺好,不用搞脑子了,呵呵!
ii. 每个输出端口可以远程打开或关闭电源
这是此系列产品中很有用的一个功能,简单的说就是远程切断某条服务器的输入电源,就类似我们在服务器后面拔掉电源线一样。
这个功能我认为还是相当有价值。
一般做IT管理的,进行服务器管理会有如下几种方式进行:
上述这么多方法,都没有真正的将一台服务断电,因为电源线在任何情况下都是连接着的,有的时候需要将服务器的电源真正的断开,例如:
1. 某个服务器想停止使用一段时间,而不是永久淘汰掉,如果仅仅是Shudown操作系统的话,对于硬件并不安全,尤其是网卡,电源的不稳定性及打雷等因素,及易造成网卡,显卡等有线路连接的设备损坏,经常接触服务器的管理员一定会碰到过类似的问题,服务器并没有开机,但过了一段时间开机后发现,显卡或网卡出现了问题,所以彻底切断电源才能做到对硬件保护的最大化。有人说:自己把电源线拔掉,不就行了嘛,干吗这么啰嗦,还用这么昂贵的设备?其实不然,如果这些设备不再你公司的机房里,而是在IDC托管,这怎么办,你需要去吧,如果在另外一个城市的IDC托管怎么办,如果在很多城市,很多国家的IDC托管怎么办,说小点,你公司在某些城市的一个个小机房,那里没有专职的IT人员,等等,如果你让别人替你拔下电源线,出现误操作怎么办!
2. 同理网络或其它电子设备也是如此
3. 有时候我们机器总会有些故障,无论是硬件层面的或是OS层面的,经常我们的解决方法是重新启动,但有时候,重新启动也解决不了,最彻底的是拔掉电源线,等一会,在插上就好了,对于这类问题的根源这里就不说了,这也是个大的话题
4. 有时候,我们的机器死机,慢,想进入OS很困难,通常的做法是冷关机
5. 当然还有很多场合需要使用这个功能
iii. 通过ip地址进行远程管理
无论管理员在那里,只要IP是通的,也无论使用笔记本电脑,PC,手机,只要有一款业界流行的浏览器就可以监视,管理,控制。这样就意味着你在家里,外地出差,在旅游期间,在异地的办公室,都可以实现上面的功能
iv. 其它特性感觉不太重要,故不说了
使用这些好的功能的前提条件:服务需要在G7以上,需要配备智能化的电源扩展条,带有PLC的电源线,带有PLC的服务器电源,这意味着,如果你需要用到第一个特性的话,需要更换现有的服务器电源和电源线,当然外加一些必要的实施;如果需要用到第二个特性的话感觉上并不需要上述要求,应该仅仅需要配备普通的非智能化扩展条即可,但此问题点有待于日后验证了!
智能化的PDU,下图为智能化PDU的核心单元
安装到机柜中的样子
1-6分别是一个IEC C19 输出的开关,每个C19是一个电气回路,而不是在一条总线上
C19的样子如图:
像HP DL580,Cisco 450x都带的这样的电源插头,它需要C20来连接,C20长的样子如下:
看了上面的图片,我想应该都不陌生吧,C19和C20一般都用在16A(安培)这个级别上,理论上提供的最大功率是:
16A * 220V(伏) = 3520 W (瓦)
但实际没有用到这么大的。
7.LED Display Connection (DB-9) :连接下面的LED显示器的接口
8.For future use (DB-9) :暂时未使用,应该是为了以后功能扩展等方面留的接口
9.Network connection(RJ-45) :RJ-45 网络接口,这是PDU通过网络进行智能化控制的通道
10.Reset button (recessed) :重置按键
11-16.IEC C19 Load segment outlets :上图中1-6 是开关,11-16是C19插座
下图为智能化PDU的LED 显示器,是连接到上图的7号位置用于提供相关数据,
1.Multi segment LED for amperage display :显示电流数字
2.Multi segment LED for PDU Core Unit identification :多个PDU的核心控制单元的ID号
3.Multi segment LED for Load segment /Extension Bar identification number :显示负载段和扩展条的ID号
4.Multi segment LED for outlet identification number (Intelligent Extension bars only) :显示输出插座的ID号,只有智能化扩展条有此功能
5.Scroll button for outlet selection (intelligent Extension bars only) :输出插座切换选择按键,只有智能化扩展条有此功能
6.Scroll button for load segment/extension bar selection :负载段和扩展条切换选择按键
7.Scroll button for PDU Core Unit selection :PDU核心单元切换选择按键
8.DB-9 for firmware updates :用于firmware升级的串口
9.DB-9 for connection to iPDU Core Unit :用于连接其它PDU的串口
10.Recessed reset button :重置按键
11.Alarm indicator :警报指示器
12.Power Indicator :电源指示器
下图为智能化PDU的智能化的扩展条,成对销售
1.Outlet Status indicator 9red/green LED):输出插座电源状态指示灯
2.Outlet UID indicator (blue LED):输出插座UID指示灯,UID类似服务器后面的UID
3.Inlet cord with IEC C19 PLC connector to attach to iPDU Core Unit:与PDU核心连接的输入线,此输入线为C19并带有PLC接头
4.Individually monitored and switchable IEC C13 outlets with PLC connectors:5个带有PLC的C13插座,可单独监控与开关
5.Extension Bar UID indicator (blue LED):扩展条的UID
6.Power on indicator for Intelligent Extension Bar (green LED):智能扩展条的电源指示器
下图为智能化PDU的非智能化的扩展条,成对销售
1.5 x IEC C13 outlets:5个C13插座
2.Extension Bar power indicator (green LED):扩展条的电源指示器
3.Extension Bar UID indicator (blue LED):扩展条的UID
4.Inlet cord with IEC C19 PLC connector to attach to iPDU Core Unit:与PDU核心连接的输入线,此输入线为19并带有PLC接头
上面说的PLC,就是带有控制通讯的电源连接装置,如下图的电源线,和电源:
如何做初始配置,IP,接下来的配置等等在其它部分在写吧
不过,在实际安装这系列的PDU时,还要考虑现场环境的因素:
1. 输入连接
2. 机柜型号
a) 一般HP原装机柜是没问题的,但其它的IBM,APC,DELL,威图的柜子就难说了,国产机柜需要在深度大于950的柜子才有可能安装上去。不过使用国产机柜的也很少会买这类型的PDU,呵呵!
3. 其它
HP PDU 综述二: 智能化的PDU
版主: xyevolve
版面规则
1. 本版是定位于惠普服务器的技术讨论区。
2. 本版鼓励发帖共同讨论技术问题,不鼓励站内信件私下交流,独知知不如众知知。
3. 本版允许转贴或引用他人的作品,但必须声明原作者信息。
4. 本版禁止发表出售、求购、或其他非技术讨论等帖子。
5. 本版禁止灌水,包括但不限于任何与所讨论主题无关的回复,无意义字符,直接复制其他回复等。
6. 本站附件禁止用于商业目的,请在下载后24小时内删除,本站不对其造成的结果负任何责任。
1. 本版是定位于惠普服务器的技术讨论区。
2. 本版鼓励发帖共同讨论技术问题,不鼓励站内信件私下交流,独知知不如众知知。
3. 本版允许转贴或引用他人的作品,但必须声明原作者信息。
4. 本版禁止发表出售、求购、或其他非技术讨论等帖子。
5. 本版禁止灌水,包括但不限于任何与所讨论主题无关的回复,无意义字符,直接复制其他回复等。
6. 本站附件禁止用于商业目的,请在下载后24小时内删除,本站不对其造成的结果负任何责任。