解决惠普StoreOnce备份系统连接设置引起的问题

发表于 : 2012年 6月 7日 15:58 星期四
MUDBOY
在适用惠普D2D StoreOnce备份系统时,有可能会发生如下的问题,
在重启HP D2D StoreOnce Backup System后,host主机访问到Enterprise Virtual Array (EVA)存储 logical unit numbers (LUNS)可能会失败。
或者在一些HP-UX主机上使用I/O scan的时候,会持续四五分钟无响应然后设备offline。

这可能是由于一个没有不规范和为测试过配置影响的,因为每个D2D的Fibre Channel端口在用D2D N-Port ID Virtualization (NPIV)连接SAN switch时,都关联了一个diagnostic port.
Diagnostic port在SAN switch name server上可以被识别出来.
例如:

代码: 全选

HP D2D S/N-XXXXXXXXXXXX HP D2DBS Diagnostic Fibre Channel S/N-XXXXXXXXX 
如果diagnostic设备所在的switch zone同时也被用作virtual drives and loaders, 这种配置是不准确的,并且未经测试。
要解决这种问题,可以把diagnostic设备从switch zone移除。这应该适用于所有的StoreOnce Backup System