P2000 FC、iSCSI、SAS是否能横跨两个机柜进行安装?

磁盘存储、磁带存储、存储网络架构设备、存储软件等

版主: xyevolve

版面规则
1. 本版是定位于惠普存储产品的技术讨论区。
2. 本版鼓励发帖共同讨论技术问题,不鼓励站内信件私下交流,独知知不如众知知。
3. 本版允许转贴或引用他人的作品,但必须声明原作者信息。
4. 本版禁止发表出售、求购、或其他非技术讨论等帖子。
5. 本版禁止灌水,包括但不限于任何与所讨论主题无关的回复,无意义字符,直接复制其他回复等。
6. 本站附件禁止用于商业目的,请在下载后24小时内删除,本站不对其造成的结果负任何责任。
回复
SYSTEM
网站编辑
帖子: 265
注册时间: 2012年 2月 20日 15:45 星期一

P2000 FC、iSCSI、SAS是否能横跨两个机柜进行安装?

帖子 SYSTEM » 2012年 5月 2日 23:06 星期三

P2000 FC、iSCSI、SAS是否能横跨两个机柜进行安装?

HEUNG
荣誉版主
帖子: 229
注册时间: 2011年 1月 26日 23:31 星期三

Re: P2000 FC、iSCSI、SAS是否能横跨两个机柜进行安装?

帖子 HEUNG » 2012年 5月 2日 23:06 星期三

MSA2000可以横跨两个机柜进行安装。主要限制来自于SAS线缆长度。

标准线缆为0.5米,但我们同时能提供1米和2米的线缆。

因此从盘箱倒控制器之间的最远距离为2米。P2000也可以横跨两个机柜进行安装。