HP Z系列工作站电源的内置自检 (BIST)功能
发表于 : 2013年 5月 14日 21:13 星期二
HP Z 工作站电源包含内置自检 (BIST),允许进行方便、准确的测试。
HP Z 工作站电源包含内置自检 (BIST),允许进行方便、准确的测试。现场维修人员返回的所有电源中大约有 80% 无故障,因此使用 BIST 可为客户、维修提供商和 HP 节约时间、减少烦恼和节省钱财。在任何电源实施现场返还之前,应该使用 BIST 测试电源。测试应该只需要几分钟时间。
何时使用 BIST
当系统不加电时,在执行任何故障排除之前,但在确认使用的电源插座有电之后(即电路没有“跳闸”),使用 BIST。
运行 BIST
断开从电源通向其他系统组件(例如主板、磁盘驱动器等)的所有输出电缆。
对于 HP Z420 和 HP Z620,您可以在其上执行测试,而保留电源在机箱中。对于 HP Z820,从机箱上断开电源。
使用电源线将交流电源连接到工作站电源。
查看电源内部或交流电源线接头旁边是否有 LED 点亮。
观察电源内部以确认风扇是否运转:
如果 LED 点亮且风扇运行,则电源功能正常,可以确定电源不是引发客户问题的原因。
如果 LED 不亮或风扇不运转,则电源有故障,应该更换电源并将有故障的电源返还给 HP。
